hawson
QQ:1056748134
級別: 論壇先鋒
![]() |
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。 |
|
---|---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
![]() |
關于接法要看程序中如何用,在PLC中,接常開常閉基本上沒有多大差別。如果可能最好是按照習慣來接。 |
|
---|---|---|
|
wei0212007
級別: 論壇先鋒
![]() |
這種急停,一旦線路出問題(斷線)將失去了急停的作用。造成嚴重的事故。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dream8888
級別: *
![]() |
二樓說的有道理,急停走PLC的話常開常閉都可以,但是如果斷線呢!呵呵 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
luyanping
級別: 探索解密
![]() |
換成常閉,然后在程序里改成相反就行了。一般應該接常閉,只要有問題能自動斷開執行動作,安全性要高。設計中要注意這些問題。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wmzhang2008
赤腳
級別: 略有小成
![]() |
我接觸到的,一般常閉接到安全回路-安全繼電器;和有光幕,光柵控制器的安全控制等級相似。安全第一嗎!然后給PLC一個急停信號常開常都無所謂。瞎說說奧 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
![]() |
這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。 有什么怪的。為什么要急停,電路接常開那就不叫急停。。。。。。。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
![]() |
如果急停按鈕只有一對觸點,那么常開常閉都無所謂,如果想保證萬無一失最好要有兩對,一開一閉,或者兩閉! |
|
---|---|---|
|
q303w
級別: 略有小成
![]() |
失去“急停”的意義,忽略設備事故和人身事故的概念。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |