丰满亚洲大尺度无码无码专线,亚洲丁香婷婷综合久久,国色天香成人网,女人被躁到高潮嗷嗷叫文

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1032(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-05-24
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-01 21:26
我新做一系統,通過模擬量控制變頻器。當通過文本顯示器輸入“20”時(在程序里面乘以一固定常數),變頻器顯示頻率剛好是20HZ。但輸入“21”時,變頻器顯示頻率是21.5HZ,輸入“22”時顯示“23.2,輸入23時顯示25,總比輸入的數值要大。但當輸入“19”時顯示18.7,輸入“18”時顯示17,輸入“17”時顯示15,總比輸入的數值要小。請教各位高手這是為什么呢?怎么才能保證輸入數值與變頻器顯示頻率一致呢?請教各位,謝謝!
jx982cms
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 182 點
下載積分: 457 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-12-29
最后登錄: 2023-04-13
查看jx982cms的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 15:44
乘的常數沒有設定好吧