丰满亚洲大尺度无码无码专线,亚洲丁香婷婷综合久久,国色天香成人网,女人被躁到高潮嗷嗷叫文

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-15 09:22
我用西門子200的EM231模擬輸入模塊,監控AIW0的數字量變化臺頻繁了,一會是數值2,一會成了3200,一會600,首先確定現場的儀表輸出的模擬信號是沒有問題的,就是這個AIW0的數值為什么浮動那么大?怎么解決呢
xiao00
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 251 點
下載積分: 585 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-07-12
最后登錄: 2025-05-25
查看xiao00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 17:23
加信號隔離器試試、、、一般是干擾造成,,接地有時會引入干擾源。。