丰满亚洲大尺度无码无码专线,亚洲丁香婷婷综合久久,国色天香成人网,女人被躁到高潮嗷嗷叫文

jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2508 點
下載積分: 3754 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2025-05-28
查看jmustao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-13 14:25
       各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分?jǐn)嗦菲鳎ㄆ渲兴膫是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作?
   懇請各位前輩指導一下!
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2410(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-05-30
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 18:27
工作一段時間跳閘,肯定是哪里發熱了,看看總斷路器發不發熱,再就是是用的哪種型號的斷路器,估計負荷電流一大,里面的雙金屬片發熱,就跳閘了,現在你要看下總電流多大,如果超負荷就加大開關,如果沒超負荷,檢查一下開關,如果是觸點燒壞發熱就換開關,如果是雙金屬片動作就調一下脫扣電流,這個應該好處理。