丰满亚洲大尺度无码无码专线,亚洲丁香婷婷综合久久,国色天香成人网,女人被躁到高潮嗷嗷叫文

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 5889 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-05-06
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-01 22:56
請問各位工控界的朋友,如果懷疑某一路模擬量信號(-20~20ma)存在被干擾的情況,懷疑是信號在沿途傳輸的過程中被干擾了,因為有可能與動力電纜混編,雖然已在單端接地了。我用fluke的示波器測了+極端與地線之間有脈動波形,最大幅值為300mv,頻率為55KHZ左右,請問這樣子的量級能確定存在干擾嗎? 誰有這方面的經驗說說,謝謝~