huangpeng
級別: 論壇先鋒
![]() |
急急急西門子200模式量 跳變 溫度本來180 突然來一下200 電源負極接地都試過 溫度傳感器 先進入廈門宇電的儀表,在從儀表變送出來 進入西門子200 不知道怎么解決 急死了 |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
![]() |
模擬量是4-20ma信號嗎?有條件用過程校驗儀輸出4-20ma信號,檢測PLC模擬量回路有沒有問題,儀表顯示有沒有跳變,是否全部跳變還是180度附近跳變。 用排除法 1.模擬量模塊問題。 2.儀表變送器問題。 3.干擾。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |