丰满亚洲大尺度无码无码专线,亚洲丁香婷婷综合久久,国色天香成人网,女人被躁到高潮嗷嗷叫文

1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1158 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-14 20:05
現在與MES那邊打算走MODBUS/TCP,PLC這邊需要怎么設置?算是以太網通迅的嗎?還是接FX5U上的485通口呢?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1923 個
工控威望: 2185 點
下載積分: 2897 分
在線時間: 2327(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-05-17
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-18 11:18
引用
引用第3樓焦劉吉于2020-09-16 08:07發表的  :
5U好像只做客戶端

好像只能做服務器,不能做客戶端。
做客戶端自己可以用套接字自己寫。