單相220V 加起來有100A平分到三相四線中每一相大概30A左右這時候零線電流怎么算該用多粗的線
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 282 個
工控威望: 456 點
下載積分: 942 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2025-05-23
查看abc2002831的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-05-05 16:06
2樓講得對,三相中單相對220V平行和話,需線電流是0,但不可能平行的,所有一般零線比相線小一半夠了
比如:相線195平方,零線選95就行了
引用
引用樓主hxyeer于2021-05-05 14:09發(fā)表的 單相220V 平分接到三相四線中時零線電流怎么算該用多粗的線 :