現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 967 個
工控威望: 2531 點
下載積分: 2091 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-09-26
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 16天前
不費勁,直接換無線傳輸模塊,
費勁 換RVVP電纜
樓主留言:
我們這個反饋線前一百三十米是不帶屏蔽的,后接的七十米是帶屏蔽的。只是中間有個接頭。