圖片:
各位大俠,我現在做了一臺單軸伺服控制,用FX1N的Y0給松下A5的X4插頭內的3(PULS1),Y2給X4插頭內的5(SIGN1).com+7和com-41接dc24v;伺服on輸入29接通;PLC程序監控Y0也有脈沖輸出了;伺服參數pr0.01設為0位置模式,pr0.05設為1長線,pr0.07設為3脈沖列+符號,(INH33是未接通狀態)運行后電機不轉,有大俠指導下,不勝感激!
[ 此帖被蔓駝鈴在2025-09-20 11:02重新編輯 ]
蔓駝鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 171 點
下載積分: 616 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2025-09-27
查看蔓駝鈴的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 7天前
按照2樓試了,還是不轉
蔓駝鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 171 點
下載積分: 616 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2025-09-27
查看蔓駝鈴的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7天前
查看伺服不轉原因:07是沒有脈沖,現在考慮是PLC接線有問題,現場PLC的輸出端com0沒有接0V;另1樓的接線不知道要不要,知道的大俠指導下
蔓駝鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 171 點
下載積分: 616 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2025-09-27
查看蔓駝鈴的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 6天前
圖片:
回復各位大俠:現場PLC輸出端com0-2沒有接線,把COM0-2接PLC輸出電源的0V,把PLC輸出24v接到伺服X4插頭內3,5針,進行試機已能運行了。用了第一種方法,但是沒有接電阻,不知道有沒有影響。
[ 此帖被蔓駝鈴在2025-09-22 10:01重新編輯 ]
蔓駝鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 171 點
下載積分: 616 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2025-09-27
查看蔓駝鈴的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 4天前
圖片:
非常感謝各位大俠,按照說明書上不接電阻的方式改了