丰满亚洲大尺度无码无码专线,亚洲丁香婷婷综合久久,国色天香成人网,女人被躁到高潮嗷嗷叫文

yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2071(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-09-26
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 7天前
PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。
一笑而過
luosidao007
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 510 點
下載積分: 705 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2024-10-22
最后登錄: 2025-09-27
查看luosidao007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
參數“超時”(Timeout) 設為等待從站做出響應的毫秒數!俺瑫r(shí)”(Timeout) 值可以設置為 1 ms 到 32767 ms 之間的任何值。典型值是 1000 ms (1 s)!俺瑫r(shí)”(Timeout) 參數應設置得足夠大,以便從站設備有時間在所選的波特率下做出響應。

“超時”(Timeout) 參數用于確定 Modbus 從站設備是否對請求做出響應。“超時”(Timeout) 值決定著 Modbus 主站設備在發送請求的最后一個字符后等待出現響應的第一個字符的時長。如果在超時時間內至少收到一個響應字符,則 Modbus 主站將接收 Modbus 從站設備的整個響應。

這個參數設的多少呢,會不會是新變頻器響應速度慢呢
上善若水,水善利萬物而不爭。WX:haichaoking