PC與三菱變頻器通訊時 PC端是用RS232轉RS485 但RS485是兩線的
不知道怎么與三菱變頻器RS485連接
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6803 個
工控威望: 38407 點
下載積分: 9456 分
在線時間: 9659(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-16
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-07 15:31
將RDA與SDA短接,將RDB與SDB短接,這樣就4線制轉換為2線制了。