兩個問題?

1.三相220V電源,我能直接將其中的兩相接到單相220v的用電設備么?

2.350A的電焊機,大伙一般選多大的斷路器?

。。。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-04 11:44
三相220V,接其中的二相到單相用電器(220V)中是可以的。
350A的電阻焊它的一次側電流是多少?可以按一次電流的1.3~1.5倍計算。