臺達PLC與臺達變頻器modbus通訊,變頻器斷電再通電后通訊不會自動回復正常,必須把PLC也重新啟動才可以。 請問如何設置可以讓變頻器在斷電再通電的情況下,通訊自動恢復啊? 謝謝! |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
問題很簡單。!變頻器不是有故障輸出點嗎??你可以利用此節點反饋信號至PLC,接下來的解決方法你應該懂的了!祝你好運。。! |
|
---|---|---|
|