mith520
級別: 正式會員
![]() |
如題請賜教。 大俠不要說理解就懂了的無用的話,理解就不問了。 |
---|---|
|
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
![]() |
改變速度完全沒有問題的,直接改就好好了,有好幾種方式,改變位置的話,必須在絕對定位的情況下才好用,相對的一改位置就不準了,沒法計算在什么位置的時候改的。 |
---|---|
|
mith520
級別: 正式會員
![]() |
如,我發脈沖10000到目標A,在發到中間時,不想去A了,能否更改成8000而到目標B。怎么寫程序 |
---|---|
|
zhouliang
級別: 略有小成
![]() |
這個相當于插補計算,在我認識中PLC做不了!只能用運動控制器。求高手賜教PLC的插補方法! |
---|---|
|
24k純帥
年紀小、出門少,一碰酒就倒
級別: 論壇先鋒
![]() |
完全可以,你可以把這10000個脈沖打散發,好比如,你每隔100ms,發100個或1000,這樣每次的pls2指令就只發100個,這樣,就隨便你怎么改了啊 !我做過一個相似的,發給你,你參考參考 |
|
---|---|---|
|